墨旱莲

注册

 

发新话题 回复该主题

中级实操312消防电梯的运行功能测试 [复制链接]

1#

消防电梯操作

消防电梯操作考点有内容只有一个,便是消防电梯的使用方法,十分简单。

消防电梯的使用方法

消防电梯是指在发生火灾的时候,供我们消防队员进行救援的装置。

消防电梯运行功能测试有三种方法,分别为:

方法一:电梯现场手动迫降。

当需要手动操作时,需按下首层的迫降按钮,使所有消防电梯停于首层并打开箱门待用。

如果要复位的话,需要找到复位按钮,按下并旋转按钮然后松开。

当完成手动按下按钮迫降后,消防控制室应接收到反馈信息,这是第一种。

方法二:电梯自动迫降

这种方法则需要分别触发两个相关的火灾探测器,由报警控制器发出指令进行自动迫降,强制所有电梯停于首层并打开箱门待用。

此时消防控制室主机也应该接收到反馈信号。

方法三:消防控制室迫降。

第三种则属于远程控制,是在消防控制室主机进行操作,按下相应的操作按钮,指示灯亮。

看看有没有密码,有密码输入密码,按下确认键,完成降迫。

再次按下按钮即可完成复位,反馈灯关闭。

??笔记??

1、电梯控制方式/p>

①现场手动迫降

②消控室远程控制

③火灾探测器联动控制

2、测试方法/p>

①触发,首层,迫降按钮,查看电梯是否回首层

②消控室总线控制盘控制电梯升降(控制室远程)

③用“秒表”测从“首层”到“顶层”时间<60s

④具有联动功能电梯分别触发两个相关探测器

查看电梯动作情况(控制室相应反馈信号)

以上便是消防电梯操作考点的全部内容,在实操考试中占分2分,很简答。

●往期推荐●

中级实操1.1常见消防安全标准的识别

中级实操1.2火灾应急照明和疏散指示标志的照度测试

中级实操1.3室内消火栓定期检查

中级实操2.1控制器的多种信息查询

中级实操2.2历史记录查询

中级实操2.3打印纸的更换

中级实操2.4控制方式设置

中级实操2.5总线控制消防联动设备

中级实操2.6消防广播操作

中级实操2.7多线控制盘操作

中级实操2.8识别各类火灾探测器

中级实操3.1使用与维护灭火器

中级实操3.2手动火灾报警按钮、消火栓启泵按钮修复

中级实操3.3消防炮的操作方法

中级实操3.4消防水泵接合器类型与结构

中级实操3.5水泵控制柜检查识别和维护保养方法

中级实操3.6湿式报警阀组组成和报警阀组警铃试验

中级实操3.7末端试水装置的压力、流量、反馈信号功能测试

中级实操3.8泡沫灭火系统组件识别

中级实操3.9气体灭火系统类型组件识别

中级实操3.10消防供水设施主要组件识识

中级实操3.11防火阀控制、操作功能及测试

来源:刘*委笔记

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题